摘要: 一、工作电流及计算  电(线)缆工作电流计算公式:单相I=P÷(U×cosΦ) P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)三相I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)一般铜导
<br>
<br>
正文:<br>
    一、工作电流及计算  <br>电(线)缆工作电流计算公式:<br>单相<br>I=P÷(U×cosΦ) <br>P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)<br><br>三相<br>I=P÷(U×1.732×cosΦ)<br>P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)<br><br>一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。<br>在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。<br>也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。<br>但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。<br><br>电缆允许的安全工作电流口诀:<br>十下五(十以下乘以五) <br>百上二 (百以上乘以二) <br>二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三) <br>七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)<br>穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)<br>铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)<br>裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)<br><br><b style="font-family:宋体;font-size:large">二、常用电(线)缆类型<br>线缆规格型号含义:<br>电线型号中:字母B表示布电线,字母V表示塑料中的聚氯乙烯,字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 <br>常用线缆类型:<br>BV-表示单铜芯聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。<br><br>BVR-表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布电线,常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。<br><br>BVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆,铜芯(硬)布电线。常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的,常常用于明装电线。<br><br>BVVB-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯平型护套电缆。适用于要求机械防护较高、潮湿等场合可明敷或暗敷。<br><br>SYV-实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆。适用于闭路监控及有线电视工程。<br><br>RG-表示物理发泡聚乙烯绝缘电缆,常用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,以及视频传输,通信系统及信号控制系统。 <br>SYWV-物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程。<br><br><br>结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 物理 发泡聚乙烯(绝缘) (锡丝 铝) 聚氯乙烯(聚乙烯) <br>RVV-表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。<br><br>RVVP-表示软铜芯绞合圆型聚氯乙烯绝缘绝缘聚氯乙烯护套软电线。适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程。<br><br>BVVP-表示硬铜芯扁平 型PVC绝缘PVC护套,铜网屏蔽电线。<br>RVS-表示铜芯聚氯乙烯绞型连接电线。常用于家用电器、小型电动工具、仪器仪表、控制系统、广播音响、消防、照明及控制用线。<br><br>VV(VLV)-表示铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆,适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用,可直接埋地敷设。<br><br><br><p>线缆型号定义:<br>聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆<br>R-连接用软电缆(电线),软结构。<br>V-绝缘聚氯乙烯 <br>V-聚氯乙烯绝缘  <br>V-聚氯乙烯护套<br>B-平型(扁形)<br>S-双绞型<br>A-镀锡或镀银<br>F-耐高温<br>P-编织屏蔽  <br>P2-铜带屏蔽 <br>P22-钢带铠装 <br>Y预制型、一般省略,或聚烯烃护套<br>FD产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同<br>YJ交联聚乙烯绝缘<br>V聚氯乙烯绝缘或护套<br>ZR阻燃型<br>NH耐火型<br>WDZ无卤低烟阻燃型<br>WDN无卤低烟耐火型 <br><br>RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线) <br>AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线) <br>RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线 <br>RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线 <br>RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆 <br>ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 <br>RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆 <br>RV-105 铜芯耐热105oC聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆 <br>AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线<br><br>三、电力线缆<br>适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV及以下输配电线路上,供输配电能之用。环境温度25℃,电缆导体工作温度不超过70℃。<br>VV(VLV)   铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆,适用于敷设在室内、隧道、及沟管中,不能承受机械外力的作用,可直接埋地敷设。<br>VY(VLY)   铜(铝)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆,适用于敷设在室内、管道内、管道中<br>VV22(VLV22)  铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚钢带铠装聚氯乙烯护套电力vv22电缆,同VV型,能直埋在土壤中可承受机械外力,不能承受大的拉力。<br>VV23(VLV23)   铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚钢带铠装聚乙烯护套电力电缆,同VV2型。<br>ZRVV22   同VV22型,适用于有阻燃要求的场合。<br>YJV         铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br>YJV         铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆<br>NHVV     同VV型,适用于有耐火要求的场合。<br>KVV        聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量。<br>NH-***     耐火电力电缆<br>ZR-***     阻燃电力电缆<br>WDZ-***    低烟无卤电力电缆<br><br>四、线缆型号定义<br>例如:<br>BV4<br>单铜芯聚氯乙烯绝缘电线,铜芯截面面积4平方毫米。<br><br>SYV 75-5-1(A、B、C) <br>S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 A:64编 B:96编 C:128编 <br>75:75欧姆 5:线径为5MM 1:代表单芯 <br><br>SYWV 75-5-1 <br>S: 射频 Y:聚乙烯绝缘 W:物理发泡 V:聚氯乙烯护套 <br>75:75欧姆 5:线缆外径为5MM 1:代表单芯 <br><br>RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR <br>R: 软线 VV:双层护套线 P屏蔽 <br>2:2芯多股线 32:每芯有32根铜丝 0.2:每根铜丝直径为0.2MM <br><br>ZR-RVS2*24/0.12 <br>ZR: 阻燃 R: 软线 S:双绞线 <br>2:2芯多股线 24:每芯有24根铜丝 0.12:每根铜丝直径为0.12MM<br><br>ZR-BVV 3x6.0<br>表示3根截面6平方毫米的铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯圆型护套电缆。<br><br>NH-VV 3x70+2X35<br>表示3根截面积70mm2铜芯+2根35mm2铜芯的耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力线缆。<br><br>2、规格表示法的含义<br>规格采用芯数、标称截面和电压等级表示<br>①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面), 0.6/1KV,<br>如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV <br>②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面, 0.6/1KV,<br>如:4**185+1*95 0.6/1KV <br>③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T<br><br>五、其他常识:<br>1.导线截面积计算公式(导线距离/压降/电流关系)<br>铜线  S=IL÷(54.4×U)</p><p>铝线  S=IL÷(34×U)<br>I-导线中通过的最大电流(A); L-导线长度(m);U-允许的压降(V);S-导线的截面积(平方毫米)<br><br>2.电线线缆基础知识<br>1.电线一扎长度:100米,正负误差0.5米;<br>2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;<br>3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;<br>4.BV/BVR区别:BV为单芯线,BVR为多股,BVR比BV贵10%左右;<br>5.BVR比BV的好处:a水电施工方便.b在板弯时不易把线折断;<br>6.国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)<br>7.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线46 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专<br>线。2000年后,电路设计一般是:进户线610 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。<br>8.电线重量:1.5平方约重2.2公斤,2.5约重3.2公斤,4平方约重4.8公斤,6平方约重6.5公斤。<br>9.电线2.5平方以下的多股线(1平方,1.5平方)包装标识为BV(B),单股则为BV<br>10.电线颜色有:红色,黄色,蓝色,绿色,黑色,黄绿色(地线)<br></p>

收藏回复 显示全部楼层 道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

Archiver|手机版|

Copyright © 2013-2014 Comsenz Inc. 版权所有 站长邮箱: zhizhebuhuo&yahoo.com(请用"@"替换邮件地址中的"&")

回顶部